21

Tableau 1-5.

Messages d'état affichés sur l'écran LCD

Code

Texte

Causes

Mesures correctives

N/A

SYSTEM
NAME

Chaîne de 62 caractères
pouvant être définie par
l'utilisateur dans le programme
de configuration du système.

Ce nom s'affiche dans les cas
suivants :

• Le système est sous tension.

• Le système est éteint et des

erreurs actives sont affichées.

Ce message est affiché
uniquement pour
information.

Vous pouvez modifier l'ID et
le nom du système dans le
programme de configuration
du système (voir “Accès au
programme de configuration
du système”, à la page 45).

E1000 FAILSAFE,

Call

Support

Vérifiez si des événements
critiques sont consignés dans le
journal d'événements du
système.

Voir “Obtention d'aide”, à la
page 201.

E1114 Temp

Ambient

La température ambiante du
système est en dehors des
limites autorisées.

Voir “Dépannage des
problèmes de
refroidissement
du système”, à la page 166.

E1115 Temp

Planar

La température de la carte
système est en dehors des
limites autorisées.

Voir “Dépannage des
problèmes de
refroidissement
du système”, à la page 166.

E1118 CPU Temp

Interface

Le contrôleur BMC ne
parvient pas à déterminer la
température des processeurs. Il
augmente donc la vitesse des
ventilateurs correspondants,
par mesure de précaution.

Éteignez le système et
redémarrez-le. Si l'incident
persiste, voir “Obtention
d'aide”, à la page 201.

E1210 CMOS Batt

La pile CMOS est manquante
ou la tension est en dehors des
limites autorisées.

Voir “Dépannage de la pile
du système”, à la page 164.

E1211 ROMB Batt

La batterie RAID est
manquante ou endommagée,
ou bien elle ne peut pas se
recharger suite à un incident
lié aux conditions thermiques.

Remboîtez la batterie RAID
dans son connecteur. Si
l'incident persiste,
remplacez la batterie.

Advertising