Dépannage du système

167

Action

PRÉCAUTION :

Seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à

retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de
commencer toute intervention, consultez le document Product Information Guide
(Guide d'information sur le produit) pour obtenir des informations complètes sur
les consignes de sécurité, les interventions dans l'ordinateur et la protection
contre les décharges électrostatiques.

1 Exécutez le test de diagnostic approprié (voir “Utilisation de Dell

PowerEdge Diagnostics”, à la page 187).

2 Éteignez le système et les périphériques connectés, puis débranchez-le

de la prise secteur et des périphériques.

3 Ouvrez le système (voir “Capot du système”, à la page 76).
4 Identifiez le ventilateur défectueux indiqué par l'écran LCD ou le logiciel

de diagnostic. Pour connaître le numéro d'identification de chaque
ventilateur, voir “Ventilateurs”, à la page 123.

5 Vérifiez que le câble d'alimentation du ventilateur défectueux est

correctement inséré dans le connecteur approprié (voir “Ventilateurs”,
à la page 123)
.

6 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les

périphériques connectés.

7 Si l'incident persiste, installez un nouveau ventilateur (voir “Ventilateurs”,

à la page 123).

Si le nouveau ventilateur fonctionne normalement, refermez le système
(voir “Installation du capot du système”, à la page 77).

Si le nouveau ventilateur ne fonctionne pas, voir “Obtention d'aide”,
à la page 201.