Dell PowerEdge T410 Manuel d'utilisation
Page 45

À propos du système
45
E2022
General
failure
during POST.
Check screen
message.
Panne générale après
la vidéo.
Vérifiez si l'écran affiche
des messages d'erreur
spécifiques.
E2023
BIOS Unable to
mirror memory.
Check DIMMs.
Le BIOS système n'est pas
parvenu à activer la mise en
miroir de la mémoire en
raison d'une défaillance
d'une barrette de mémoire
d'une configuration
incorrecte.
Voir “Dépannage de
la mémoire système”,
page 188.
E2110
Multibit Error
on DIMM ##.
Reseat DIMM.
Une erreur multi-bits
(MBE) liée à la barrette
de mémoire située dans
l'emplacement “##”
s'est produite.
Voir “Dépannage de
la mémoire système”,
page 188.
E2111
SBE log
disabled on
DIMM ##.
Reseat DIMM.
Le BIOS du système a
désactivé la consignation
des erreurs de mémoire
portant sur un seul bit
(SBE) jusqu'au prochain
redémarrage du système.
“##” représente la barrette
de mémoire indiquée par
le BIOS.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes ou effacez
le journal d'événements
du système.
Si le problème persiste,
voir la section “Dépannage
de la mémoire système”,
page 188.
E2112
Memory spared
on DIMM ##.
Power cycle
AC.
Le BIOS du système a
réservé la mémoire car
il a détecté un nombre
d'erreurs trop important sur
celle-ci. “##” représente
la barrette de mémoire
indiquée par le BIOS.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes ou effacez
le journal d'événements
du système.
Si le problème persiste,
voir la section “Dépannage
de la mémoire système”,
page 188.
Tableau 1-2.
Messages d'état affichés sur l'écran LCD
(suite)
Code
Text
Causes
Actions correctives