À propos du système

E1626

Power Supply

Mismatch. PSU1

= ### W, PSU2

= ### W.

Les blocs d'alimentation du
système n'ont pas la même
puissance.

Vérifiez que les blocs
d'alimentation installés
sont de même puissance.
Voir les spécifications
techniques décrites dans
le Guide de mise en route
du système.

E1629

Power required

> PSU wattage.

Check PSU and

config.

La configuration du
système requiert plus de
puissance que peuvent
en produire les blocs
d'alimentation, même
avec basculement.

Mettez le système hors
tension, simplifiez la
configuration matérielle
ou installez des blocs
d'alimentation plus
puissants et redémarrez
le système.

E1710

I/O channel

check error.

Review & clear

SEL.

Le BIOS du système a
signalé une vérification
de canal d'E/S.

Recherchez des informa-
tions complémentaires
dans le journal d'événe-
ments du système, puis
effacez celui-ci. Retirez
l'alimentation en CA
du système pendant
10 secondes ou effacez
le journal d'événements
du système.

Si le problème persiste,
voir la section “Obtention
d'aide”, page 215.

Tableau 1-2.

Messages d'état affichés sur l'écran LCD

(suite)

Code

Text

Causes

Actions correctives