À propos du système

29

E171F

PCIE Fatal

Err Bnn Dnn

Fnn

Le BIOS du système a
renvoyé une erreur fatale
PCIe liée à un composant
résidant dans l'espace de
configuration PCIe du bus
nn, périphérique nn,
fonction nn.

Retirez les cartes d'exten-
sion PCIe et remboîtez-les
dans leur connecteur. Si
l'incident persiste,
Voir “Dépannage des
cartes d'extension”, à la
page 211.

PCIE Fatal

Err Slot n

Le BIOS du système a
renvoyé une erreur fatale
PCIe liée à un composant
installé dans le logement
indiqué.

Retirez les cartes d'exten-
sion PCIe et remboîtez-les
dans leur connecteur. Si
l'incident persiste,
Voir “Dépannage des
cartes d'extension”, à la
page 211.

E1810

HDD nn Fault

Le sous-système SAS a
détecté une panne du
disque dur nn.

Voir “Dépannage d'un
disque dur”, à la page 205.

E1811

HDD nn Rbld

Abrt

La reconstruction du disque
dur indiqué a été annulée.

Voir “Dépannage d'un
disque dur”, à la page 205.
Si l'incident persiste, con-
sultez la documentation
RAID.

E1812

HDD nn

Removed

Le disque dur indiqué a été
retiré du système.

Ce message s'affiche
uniquement à titre
d'information.

E1914

DRAC5 Conn2

Cbl

Le câble du contrôleur
DRAC 5 est manquant ou
déconnecté.

Reconnectez le câble
(Voir “Installation d'une
carte RAC”, à la
page 135).

Tableau 1-5.

Messages d'état affichés sur l'écran LCD

(suite)

Code

Texte

Causes

Mesures correctives