Dell PowerEdge T710 Manuel d'utilisation
Page 37

À propos du système
37
E2011
Memory
configuration
failure.
Check DIMMs.
Mémoire détectée, mais
non configurable. Erreur :
configuration de mémoire
incorrecte.
Voir “Dépannage
de la mémoire
système”, page 186.
E2012
Memory
configured
but unusable.
Check DIMMs.
Mémoire configurée
mais inutilisable.
Voir “Dépannage
de la mémoire
système”, page 186.
E2013
BIOS unable to
shadow memory.
Check DIMMs.
Le BIOS du système ne
peut pas copier son image
flash en mémoire.
Voir “Dépannage
de la mémoire
système”, page 186.
E2014
CMOS RAM
failure.
Power
cycle AC.
Panne CMOS Le module
CMOS ne fonctionne pas
correctement.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes et redémarrez
ce dernier.
Si le problème persiste,
voir “Obtention d'aide”,
page 215.
E2015
DMA Controller
failure.
Power
cycle AC.
Panne du contrôleur DMA. Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes et redémarrez
ce dernier.
Si le problème persiste,
voir “Obtention d'aide”,
page 215.
E2016
Interrupt
Controller
failure.
Power
cycle AC.
Échec du contrôleur
d'interruptions.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes et redémarrez
ce dernier.
Si le problème persiste,
voir “Obtention d'aide”,
page 215.
Tableau 1-1.
Messages d'état affichés sur l'écran LCD
(suite)
Code
Texte
Causes
Actions correctives